机电工程管理与实务 · 2020年真题

第 11 章 · 施工成本管理 · 11.2 施工成本分析与控制

案例题机电工程管理与实务2020年真题第 11 章 · 施工成本管理
1 / 1
小程序题库是齐全的

网页只展示部分示例题;完整题库在小程序「一建闪学通」,全部免费。

本站(本科目) 3 道示例 · 小程序 244 道

去小程序刷完整题库
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路,室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司将3000m电缆排管分包给B公司,预计单价130元/m,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m,但支付B公司进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。 变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。 建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。 某商务园区电气工程相关图某商务园区电气工程相关图

案例题 · 查看参考答案,不判分

1按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天?
2计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。
3电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
4变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。
5变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?